16.5 紧急求助、入侵报警系统安装工程


主控项目

16.5.1 紧急求助、入侵报警系统终端的安装位置应符合设计要求。

    检验方法:查阅设计文件,观察检查。

16.5.2 防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位。

    检验方法:测试检查。

一般项目

16.5.3 入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功能应符合设计文件要求,安装应牢固,表面应清洁,无污损。

    检验方法:查阅设计文件,观察检查。