中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.8 内遮阳安装工程


主控项目

12.8.1 内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。

    检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

12.8.2 内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。

    检验方法:观察、手试、尺量检查。

一般项目

12.8.3 内遮阳百叶帘应外观整洁、平整、色泽基本一致,无明显擦伤、划痕、毛刺和叶片变形。

    检验方法:观察、手试检查。

12.8.4 内遮阳软卷帘布表面应无破损、皱折、污垢、毛边和明显色差等缺陷;帘布接缝应连续,无脱线。

    检验方法:观察、手试检查。

12.8.5 遮阳帘伸展、收回应灵活连续,无停顿、滞阻、松动;帘布边缘应整齐。

    检验方法:观察、手试检查。

12.8.6 遮阳机械传动机构操作应平稳,无明显噪声,定位应正确。

    检验方法:观察、手试检查。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读