15.4 照明开关、电源插座安装工程


主控项目

15.4.1 开关通断应在相线上,并应接触可靠。

    检验方法:电笔测试检查。

15.4.2 单相电源插座接线应符合下列规定:

    1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;

    2 单相三孔插座,面对插座右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接,上孔应与保护线连接;

    3 连接线连接应紧密、牢固,不松动。

    检验方法:电笔或验电灯、相位检测器检查。

15.4.3 三相四孔插座的保护线应接在上孔,同一户室内三相插座的接线相序应一致。

    检验方法:观察、相位检测器检查。

15.4.4 保护接地线在插座间不得串联连接。

    检验方法:观察、电笔测试检查。

15.4.5 卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为IP54电源插座;分体空调、洗衣机、电热水器采用的插座应带开关。

    检验方法:观察、电笔测试检查。

15.4.6 安装高度在1.8m及以下电源插座均应为安全型插座。

    检验方法:观察、电笔测试检查。

一般项目

15.4.7 暗装的开关插座面板安装应紧贴墙面,四周无缝隙,安装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损;相邻的开关布置应匀称,开关控制有序。

    检验方法:观察、开灯检查。

15.4.8 同一高度的开关插座安装高度允许偏差应符合表15.4.8的规定。

    检验方法:观察检查。

表15.4.8 开关插座安装高度允许偏差