17.2 给水排水工程


主控项目

17.2.1 室内给水管道的水压测试应符合设计要求。用水器具安装前,各用水点应进行通水试验。

    检验方法:核查测试记录,观察和放水检查。

17.2.2 暗敷排水立管的检查口应设置检修门。

    检验方法:核对设计文件设置位置,观察检查。

17.2.3 高层明敷排水塑料管应按设计要求设置阻火圈或防火套管,排水洞口封堵应使用耐火材料。

    检验方法:观察检查。

17.2.4 明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有可靠的隔热间距或保护措施,防止管道受热软化。

    检验方法:观察检查。

17.2.5 地漏的安装应平正、牢固,并应低于排水表面,无渗漏。

    检验方法:试水、观察检查。

17.2.6 给水排水配件应完好无损伤,接口应严密,角阀、龙头应启闭灵活,无渗漏,且应便于检修。

    检验方法:观察;手扳检查,通水检查。

17.2.7 卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷,平行间距应与设备接口相匹配,连接方式应安全可靠,无渗漏。

    检验方法:目测、观察检查。

一般项目

17.2.8 户内明露热水管应采取保温措施。

    检验方法:手试、观察检查。

17.2.9 卫生器具排水配件应设存水弯,不得重叠存水。

    检验方法:手试、观察检查。