A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性


A.2.1 体育场一级传输频率特性:以125Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-4dB~+4dB;63Hz~125Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.2.1中斜线部分。
图A.2.1 体育场一级传输频率特性
A.2.2 体育场二级传输频率特性:以125Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-6dB~+4dB;63Hz~125Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.2.2中斜线部分。
A.2.3 体育场三级传输频率特性:以250Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-6dB~+4dB;125Hz~250Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.2.3中斜线部分。