中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.2 信息显示及控制系统


15.2.1 体育建筑信息显示系统宜由显示、驱动、信号传输、计算机控制、输入输出及存储等单元组成。
15.2.2 体育建筑信息显示装置的类型,应根据建筑举办体育赛事的级别和使用功能要求确定。信息显示屏应符合下列规定:
    1 特级、甲级体育建筑应设置比赛信息显示屏和视频显示屏;乙级体育建筑应设置比赛信息显示屏,并宜设置视频显示屏;
    2 比赛信息显示屏可为单色、双基色或彩色显示屏;
    3 视频显示屏应具有动画、文字显示、视频图像的功能,且应为彩色显示屏;
    4 比赛信息显示屏的文字最小高度、字符行数和每行的字符数等应符合国家现行有关标准的规定。
15.2.3 体育建筑的信息显示屏的性能参数应符合国家现行有关标准的规定。
15.2.4 体育建筑的信息显示及控制系统应具有连接计时记分及现场成绩处理系统、有线电视系统、电视转播系统、现场影像采集及回放系统、场地扩声系统等的接口。
15.2.5 体育建筑的显示屏宜根据场馆的类别、性质和规模等采取单端布置、两端布置、分散布置、集中布置或环形布置等方式。
15.2.6 体育场馆内显示屏设置应满足95%以上固定座位观众的最大视距要求,特级和甲级体育建筑宜在不利于观看显示屏的固定座位区域增设小型显示屏。
15.2.7 体育建筑的显示屏控制室宜设置于能够直接观察到主显示屏的区域内。

条文说明
15.2.2 本条对体育建筑信息显示装置的要求。信息显示屏包括比赛信息显示屏和视频显示屏,前者多用于显示文字信息,例如显示运动员姓名、国籍、成绩等相关信息,供观众观看。后者多采用全彩色三基色显示屏,用于播放视频图像。
    1 对比赛信息显示屏和视频显示屏的设置提出要求。正式比赛场馆需设置满足比赛要求的比赛信息显示屏,一般乙级及以上等级的体育场馆都要设置比赛信息显示屏。而视频显示屏需根据场馆举办体育赛事的级别、运动项日的特点来确定,特级和甲级体育建筑需要设置彩色视频显示屏。
    2~4 显示屏的主要参数需符合表15和表16的要求,该表系根据《体育场馆设备使用要求及检验方法第1部分:LED显示屏》TY/T 1001.1相关条款编制而成。
表15 显示屏的光学参数
    比赛信息显示屏的文字最小高度、字符行数和每行的字符数等要求需符合表16的规定。
表16 比赛信息显示屏字符的技术参数

    注: 1 d表示字符高度(m;H表示最大视距(m);k表示视距系数,一般取345;
    2 独立的游泳馆、跳水馆每个字符至少0.2m高,游泳跳水馆每个字符至少0.28m高;
    3 其他场馆可参照上述要求执行。
15.2.3 除15.2.2所规定的技术参数外,显示屏还要符合国际单项体育组织的有关规定。例如,国际泳联FINA要求英文每行至少为32个字符,字高不小于360mm,屏幕尺寸不小于7.5m ×4.5m。
    显示屏的换帧频率、刷新频率、像素失控率、灰度等级、视频显示解析度、接口要求等技术要求需符合《体育场馆设备使用要求及检验方法 第1部分:LED显示屏》TY/T 1001.1的规定。
15.2.4 当只有信息显示屏时,可以不留与有线电视系统、电视转播系统、现场影像采集及回放系统等视频接口。
15.2.5 显示屏有多种布置方式,常用的有:
    单端布置:在场地长轴的一端设置显示屏。通常用于游泳跳水馆、长轴一端设置火炬的体育场等。
    两端布置:在场地长轴两端分别设置显示屏。这种方式使用比较普遍,常用于大中型及以上规模的体育场馆。
    分散布置:将显示屏分散布置在场地四周。除F1赛车场等少数项日外,主显示屏很少采用这种布置方式。一般在主显示屏盲区、死角处补充设置小显示屏。
    集中布置:将显示屏集中设置在场地中央上方,也称为斗屏。美国职业篮球联赛NBA场地均采用此方式,北京五棵松体育馆也采用集中布置方式设置显示屏。
    环形布置:周圈布置显示屏的方式。NBA场地经常采用此布置方式,通常布置在每层看台上端。
15.2.7 建议游泳馆的显示屏控制室设置于竞赛平层,其他场馆的设置于体育建筑的高区。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读