10.1.1 本章适用于体育建筑中1000V及以下体育建筑中常用设备电气装置的配电设计。
10.1.2 体育建筑常用设备电气装置的配电设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。
10.1.3 常用设备电气装置的负荷等级应符合本规范第3.2.1条的规定。
条文说明
10.1.1 常用设备不一定是电气设备,而电气装置作为设备的一部分,本章的重点主要是这些电气装置的配电设计。本章适用于体育建筑中1000V及以下体育建筑特有的设备电气装置的配电设计,为低压供电。