中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 照明标准


8.2.1 体育舞蹈场地的照明标准应符合表8.2.1的规定。
表8.2.1 体育舞蹈场地的照明标准值
    注:1 本表所作规定的场地范围为主赛区;
    2 表中的照度值为比赛场地参考平面上的使用照度值,其照度均匀度为最低值;
    3 水平照度参考平面高度为场地上方1.0m,垂直照度参考平面高度为场地上方1.5m。
8.2.2 健美、健美操场地的照明标准应符合表8.2.2的规定。
表8.2.2 健美、健美操场地的照明标准值
    注:1 本表所作规定的场地范围为主赛区;
    2 表中的照度值为比赛场地参考平面上的使用照度值,其照度均匀度为最低值;
    3 水平照度参考平面高度为场地上方1.0m,垂直照度参考平面高度为场地上方1.5m。
8.2.3 冰壶场地的照明标准应符合表8.2.3的规定。
表8.2.3 冰壶场地的照明标准值

续表8.2.3
8.2.4 比赛场地设计照度值的允许偏差不宜超过照度标准值+10%。
条文说明
本节系对《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2007的补充。随着技术进步和产品的不断更新,现在国际上出现了许多新的技术和标准,主要的国际新标准、新技术介绍如下:
    1 国际足联2011版足球场地的照明标准值见表9。
    2 国际田联2008版田径场地的照明标准值见表10。
    3 国际足联2011版足球场场地照明的灯具布置国际足联201l1年版“football stadiums”,场地照明布灯原则可以总结如下,即足球运动的场地照明不能在下列区域布置灯具:
    1) 以底线中点为中心,当有电视转播时底线两侧各15°角范围内的空间;当没有电视转播时底线两侧各10°角范围内的空间;
    2) 场地中心25°仰角球门后面空间内;
    3) 以底线为基准,禁区外侧75°仰角与禁区短边向外延长线20°角围合的空间,但图2中所示区域除外;
    其中,1)是保障在角球区域进攻队员及守门员免受眩光影响。第2)、3)是为进攻队员在对方球门前区域有良好的视看条件而做出的要求,同时可以为媒体摄像、摄影提供良好的照明环境。
表9 足球场地的照明标准值
    注:1 Ev为固定摄像机或场地摄像机方向上的垂直照度,手持摄像机和摇臂摄像机统称为场地摄像机:
    2 各等级场地内的眩光值(GR)均小于或等于50;
    3 维护系数不小于0.7。
表10 田径场地的照明标准值
    注: 1 各等级场地内的眩光值为GR≤50:
    2 对于终点摄像机,终点线前后5m范围内的U1和U2不小于0.9。
    对于具有足球运动项目的综合性体育场,上述范围内可布置灯具,但足球模式时不能开灯。综合性体育场往往包含田径和足球,此时布置灯具可不受第1)~3)的限制,但是,足球模式时,这些区域的灯具不能使用;田径模式可以使用,以满足田径项目的需要。
    4 美国职业棒球联盟2009版棒垒球场地照明的灯具布置根据美国职业棒球联盟“Lighting minor league baseball playing fields”2o09年标准,棒垒球场灯具布置需符合下列要求:
    1) 棒球场灯具可以采用6杆或8杆布置方式,垒球场灯具可以采用不少于4杆布置方式。当挑篷能满足要求时,可利用挑篷安装灯具。
    2) 灯杆需布置在图3阴影区以外区域。
    3) 灯具的高度需符合下列要求:
    ① 灯杆A1和A2上灯具的最小安装高度需按公式(4)计算。

 

    式中:
    ha——A1、A2灯杆上灯具的安装高度(m);
    d1——A1、A2灯杆距场地边线的距离(m)。

图3 棒垒球场灯杆位置
    ② 灯杆B1、B2上灯具的最小安装高度需按公式(5)计算。 

    式中:
    hb一B1、B2灯杆上灯具的安装高度(m);
    d2一通过B1(B2)灯杆作一条平行于边线的直线,该直线与场地中线相交,此交点与B1(B2)灯杆的水平距离d2(m)。
    ③ 灯杆C1~C4上灯具的最小安装高度需按公式(6)计算。

    式中:
    hc——C1~C4灯杆上灯具的安装高度(m); 
    d3——C1~C4灯杆上的灯具最远投射距离(m)。
    ④ 灯杆上的灯具最低安装高度不能小于21.3m。

图4 棒垒球场灯杆高度
    5 关于光源的色度参数
    对于有电视转播的场地照明,其光源的一般显色指数不小于65,相关色温为3000K~6000K。这是对光源色度参数的总体要求,详细要求可以参考相关运动项目的国际标准。
    第一,近年来,随着摄像机、电视技术水平的提高,摄像机对人工光的适应能力也在提高,对场地照明的显色指数和相关色温的要求有所降低。表11列出了部分国际标准的最新要求和技术动态。
表11 国际场地照明新标准

续表11

    第二,规范编写组进行了专项研究,研究结果验证了国际标准的正确性和合理性。
    第三,选择适宜色温和显色性的光源符合节能方针,有利于降低工程造价。
    同系列高色温、高显色性的光源与标准色温和标准显色性光源相比,光效降低10%以上,价格也相对较高。
    第四,编写组对2011年部分全球直播的国际赛事场地实测证明国际足联等国际体育组织新技术、新动态的正确性和合理性。
    全球直播的国际赛事包括:2011国际泳联短池游泳世界杯赛、2011年意大利足球超级杯赛、第14届国际泳联世界锦标赛、2011年ATP网球大师赛等,赛事已经圆满结束,其场地照明的实际色温为4553K~5717K,显色指数为61~90.28。
    综上所述,规范编写组的专项研究证实了近年来国际新动向的合理性和科学性,即以较低的能耗获得观众认可的电视画面。
8.2.1~8.2.3 根据国际体育联合会和欧洲广播电视联盟标准"Guide to the artificial lighting of multipurpose indoor sports venues'”标准编制而成。
    其中,体育舞蹈标准场地长23m,宽16m,最小尺寸为长20m,宽15m。
    竞技健美操场地呈正方形,男子3人、女子3人、混合6人场地边长为12;男子单人、女子单人、混合双人场地边长为9m。
    冰壶场地长44.5m、宽4.32m。
8.2.4 场地照明照度设计值不能低于照度标准值,也不能超过照度标准值10%,以减少浪费和节约能源。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读