中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 应急、备用柴油发电机组


6.1.1 体育建筑中的应急或备用柴油发电机组可选用发电机额定电压为230/400V,单台容量不超过2000kW的机组。当经济技术比较合理时,也可采用高压柴油发电机组。
6.1.2 体育建筑的应急或备用柴油发电机组的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。
6.1.3 应急柴油发电机组应采用自启动机组。当备用柴油发电机组能满足应急要求时,可兼做为应急电源。
6.1.4 特级体育建筑可设柴油发电机组作为应急电源和备用电源,并应根据供电半径,通过技术经济比较确定柴油发电机组设置方案。
6.1.5 甲级及以上等级的体育建筑应为临时柴油发电机组的接驳预留条件,其供配电系统应符合本规范第4.3.1条的规定。
6.1.6 备用的柴油发电机组应按其基本功率进行选择,其油罐(油箱)的容积应能满足体育赛事的需要。应急的柴油发电机组可按其应急备用功率进行选择。
6.1.7体育建筑内的应急电源严禁采用燃气发电机组和汽油发电机组。

条文说明
6.1.3 应急和备用柴油发电机组:
    经与《供配电系统设计规范》编写组沟通,当备用电源能满足应急电源条件时,两者可以共用,但除电源之外的系统需分开。应急电源在容量、电源转换时间、持续供电时间等方面有其特殊要求,备用电源只要能满足这些要求即可兼应急电源。
6.1.4 体育建筑中永久柴油发电机组属于基建投资,属建筑设计范畴。临时柴油发电机组则是赛事需求,其投资不属于基建投资。
6.1.6 根据《往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:用途、定额和性能》GB/T 2820.1-2009,同一台发电机组有持续功率(COP)、基本功率(PRP)、限时运行功率(LTP)、应急备用功率(ESP)等四种标定方法。
    1 持续功率(COP):在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组以恒定负荷持续运行,且每年运行时数不受限制的最大功率。
    2 基本功率(PRP):在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组以可变负荷持续运行,且每年运行时数不受限制的最大功率。
    24h运行周期内允许的平均功率输出(Ppp)不超过PRP的70%。除非与RIC发动机制造商另有商定,才可使用持续功率(COP)。
    3 限时运行功率(LTP):在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组每年供电达500的最大功率。100%的LTP每年运行时间最多不超过500h。
    4 应急备用功率(ESP):在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,在市电中断或试验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时数可达200h的最大功率。24h运行周期内允许的平均功率输出(Ppp)不大于ESP的70%。
    因此,COP功率是发电机组的最基础功率,其余的功率是在此基础上的强化功率,通过限制使用时间、平均负载,降低寿命和可靠性来提高最大的功率。需要注意的是,ESP功率与PRP功率都是在24h内平均负载率为70%。
    以某知名品牌2000kW发电机组为例,ESP功率为2000kW,PRP功率为1820kW,COP功率为1600kW,容量相差达20%。
    备用的柴油发电机组在重大赛事期间要长时间运行,且在此期间带可变负荷持续运行,建议按基本功率PRP选择柴油发电机组。而应急用的柴油发电机组需在某一时间内向可变负荷供电,建议按应急备用功率ESP选择柴油发电机组。
6.1.7 体育建筑内的应急电源严禁采用燃气发电机组和汽油发电机组是为了保障人身安全。根据《电T术语电气装置》GB/ T 2900.71-2008/IEC60050-826:2004中应急电源的定义,应急电源主要用于保障人身安全,例如用于火灾等紧急情况下的灭火和人员疏散。而天然气有其特殊性,当空气中天然气含量达到5%~15%时,遇到明火会发生爆炸,这种情况下燃气发电机组不仅起不到应急的作用,反而增加了危险。汽油发电机组也有类似情况,在火灾类紧急情况时自身缺乏安全保障,不能作为应急电源。
    如果燃气发电机组或汽油发电机组没有安装在体育建筑内,或者不是用于应急电源,则不受本条限制。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读