A.1.1 体育馆一级传输频率特性:以125Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-4dB~+4dB;63Hz~125Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.1.1中斜线部分。
图A.1.1 体育馆一级传输频率特性
A.1.2 体育馆二级传输频率特性:以125Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-6dB~+4dB;63Hz~125Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.1.2中斜线部分。
A.1.3 体育馆三级传输频率特性:以250Hz~4000Hz的平均声压级应为0dB,在此频带内允许范围应为-6dB~+4dB;125Hz~250Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围应为图A.1.3中斜线部分。

图A.1.2 体育馆二级传输频率特性

图A.1.3 体育馆三级传输频率特性
 