中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 防雷


12.2.1 特级、甲级体育建筑应为第二类防雷建筑物,其他等级的体育建筑应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,进行防雷计算后确定其防雷等级。
12.2.2 室外体育场场地照明灯杆应采用接闪杆作为接闪器。灯杆上的灯具和附件应在接闪杆保护范围内,接闪杆应固定在灯杆上。当金属灯杆能满足防雷要求时,灯杆金属结构可兼作接闪器和引下线。
12.2.3 对于设有金属屋面的体育建筑,当金属屋面厚度能满足防雷要求时,宜利用金属屋面及其钢结构作接闪器;当体育建筑的金属屋面厚度不满足防雷要求时,应采取相应措施或另设接闪器。当体育建筑的屋面采用膜材时,可利用其钢结构作接闪器。
12.2.4 体育建筑配变电所内的高压侧应设置避雷器,低压侧应设置电涌保护器。
12.2.5 LPZ0区的配电箱(柜)及所有电子设备的终端配电箱(柜)内应设置电涌保护器。
条文说明
12.2.1 本条根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010结合体育建筑特点编制的,该规范第3.0.3条第4款有相似的规定。其他等级的体育建筑需根据防雷计算确定其防雷等级。
12.2.2 本条规定了室外体育场的灯杆防雷设计要求。
12.2.3 当今体育建筑越来越多地采用金属屋面和膜结构材料,这类建筑形式的防雷有其特殊性。不管哪种膜结构,都需要钢结构支撑、连接,图5和图6为常见的两种结构形式。图5为张拉膜示意图,钢结构完全能满足接闪器的要求,且其钢结构支撑柱顶端高于膜,可以作为接闪器使用。图6为另一种膜结构形式,通过金属夹板和螺栓将膜与钢结构连接,因此,钢结构也可以直接作为接闪器使用。

图5 张拉膜示意图

图6 膜结构示意图

    条文中“当体育建筑的金属屋面厚度不满足要求时,应采取相应措施或另设接闪器”可分为两种情况,第一,金属屋面厚度不满足要求且屋面下保温材料为易燃材料,需另设接闪器;第二,金属屋面厚度不满足要求且屋面下保温材料为非易燃材料,可利用屋顶钢结构做接闪器。
12.2.4、12.2.5 经与《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010编写组沟通,统一采用电涌保护器术语。
    体育建筑中的配变电所内,其高压侧需设置避雷器,低压侧需设置电涌保护器。详细可见《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010相关条款。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读