中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 导体及线缆选择


7.3.1 体育建筑的导体材料选择应符合下列规定:
    1 消防设备的电线或电缆应采用铜材质导体;
    2 乙级及以上等级的体育建筑应采用铜材质导体的电线或电缆;
    3 丙级体育建筑宜采用铜材质导体的电线或电缆。
7.3.2 体育建筑的导体绝缘类型应按敷设方式及环境条件进行选择,并应符合下列规定:
    1 体育建筑中除直埋敷设的电缆和穿管暗敷的电线电缆外,其他成束敷设的电线电缆应采用阻燃型电线电缆;用于消防设备的应采用阻燃耐火型电线电缆或矿物绝缘电缆;
    2 消防设备供电干线或分支干线的耐火等级应符合表7.3.2-1的规定;消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级相同或降一级的电线或电缆;
表7.3.2-1 消防设备供电干线或分支干线的耐火等级
    3 非消防设备供电干线或分支干线的阻燃要求不应低于表7.3.2-2的规定;
表7.3.2-2 非消防设备供电干线或分支干线的阻燃要求
    4 当采用阻燃电线时,其阻燃级别不宜低于表7.3.2-3的规定;
表7.3.2-3 电线的阻燃级别选择
    5 配电线缆应采用绝缘及护套为低烟低毒阻燃型线缆,当采用交联聚乙烯电缆时宜采用辐照交联型。
7.3.3 敷设在体育建筑室外阳光直射环境中的电力电缆,应选用防水、防紫外线型铜芯电力电缆。
7.3.4 场地照明等较长的配电线路应进行电压损失校验,当不符合本规范第3.5.2条规定时,应采取相应措施。
条文说明
7.3.1 本条系对《民用建筑电气设计规范》JGJ 16相关条款的细化。
7.3.2 本条是对导体绝缘类型的要求。
    1 是对电线电缆绝缘总体要求。
    2、3 是对体育建筑中供电干线或分支干线的要求,包括消防设备和非消防设备。针对此问题,说明如下:
    1) 相关术语
    ①阻燃性能
    《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005定义了电线电缆的阻燃性能,即在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
    ②耐火性
    能耐火性能是在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。 
    ③矿物绝缘电缆
    现行国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第1部分:电缆》GB/T 13033.1-2007对矿物绝缘电缆没有给出定义,但《低压配电设计规范》GB 50054-2011给出了标准术语,即在同一金属护套内,由经压缩的矿物粉绝缘的一根或数根导体组成的电缆。
    《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》JG/T 313-2014定义了柔性矿物绝缘电缆,即金属护套无机矿物绝缘电缆,其术语是在同一金属护套内,由无机矿物带、纤维和纤维带作绝缘层的单根或多根绞合的软铜线芯组成的电缆。
    2)成束阻燃电缆的性能要求
    成束阻燃电缆的性能要求如表5所示。
表5 成束阻燃电缆的性能要求 
   注:ZD适用于试样外径不大于12mm的电线电缆。
    3)电缆耐火性能要求
    电缆耐火性能要求见表6。
表6 电缆耐火的性能要求
    注:供火温度为750℃+(0~50℃)。
    同时满足表5和表6的电缆称为阻燃耐火电缆。
    4)矿物绝缘电缆阻燃耐火性能
    矿物绝缘电缆按照《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》GB/T 19216.21进行耐火试验,参见表6,根据《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第1部分:电缆》GB/T 13033.1-2007的规定,燃烧时间为180min。
    柔性矿物绝缘电缆执行《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》JG/T 313-2014标准,其需符合GB/T 19216.21-2003规定的耐火试验要求,试验时选用火焰温度为(950~1000)℃,燃烧时间为180min。
    无论何种矿物绝缘电缆,若有外套,需按照GB/T 18380.11-2008进行阻燃试验,炭化或受损部分的上端与上夹头顶端的距离需大于50mm。
    4 电线的阻燃级别需符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005的规定,具体要求参见表5。
    5 配电线缆需采用绝缘及护套为低烟低毒阻燃型线缆,低烟低毒指标参见表7和表8。
表7 无卤性能要求
  辐照交联T艺生产出的电缆性能优于温水交联工艺的,故此推荐采用辐照交联聚乙烯电缆。
7.3.3 普通电缆在阳光照射下老化很快,使用2年~3年后电缆会出现龟裂。根据调研,国内某大型体育场场地照明用的电缆由于暴露在阳光下,其使用寿命不足3年。防紫外线电缆护套采用耐候型的聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等护套材料,可防一般室外紫外线照射、耐低温。
    经与国家电线电缆质量监督检验中心沟通,目前我国只有架空绝缘电缆具有防紫外线要求,即JB/T10260-2014《架空绝缘电缆用绝缘料》标准,黑色聚氯乙烯和黑色聚乙烯均可使用,但用量最多的是黑色交联聚乙烯。采用黑色料的目的就是有效抗紫外线老化。
表8 低烟性能要求
    注:
    a计算值舍去小数取整数(根或束)。
    b每束试样由7根绞合构成。
    另外,目前经常使用的辐照交联聚乙烯绝缘电缆如果护套不是黑色料,是不具备防紫外线功能的。
7.3.4 场地照明配电线路相对较长,线路电压损失相对较大,当不符合本规范第3.5.2条规定时,可以采用如下措施:
    1 增大导体截面;
    2 增加配电回路数量,减小每个回路的用电容量:
    3 采用具有稳压功能的电源装置;
    4 将场地照明配电箱(柜)设于灯具负荷中心,如将场地照明配电箱(柜)设于高区配电间或马道上,以减少场地照明线路长度,达到降低电压损失的目的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读