中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 特级和甲级体育建筑的配变电所应采用数字式继电保护装置和配电自动化系统,乙级体育建筑宜设置数字式继电保护装置和配电自动化系统。
5.1.2 体育建筑的继电保护及电气测量的设计应符合国家现行标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063、《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。
条文说明
5.1.1 本条所称数字式继电保护装置是引自国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006.近十几年来数字式继电保护装置得到了广泛应用,尤其在北京奥运场馆、广州亚运工程、深圳大学生运动会场馆取得了较为成熟的运行经验,在技术和性能上比其他形式保护装置具有一定的优越性。目前,该装置有多种称谓,例如智能化保护装置、微机保护装置等,本规范采用《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006定义的术语。
5.1.2 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006第3.4条规定“应优先选用具有成熟运行经验的数字式装置”。该规程规定了数字式保护装置的基本要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读