中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.4 计时记分及现场成绩处理系统


15.4.1 体育建筑计时记分及现场成绩处理系统的功能应符合下列规定:
    1 计时记分系统应具备完整的数据评判体系以及向现场成绩处理系统传输数据的功能;
    2 现场成绩处理系统应满足竞赛规则的要求,并应具备对比赛全过程产生的成绩及相关环境参数进行监视、测量、量化处理、显示的功能;
    3 计时记分及现场成绩处理系统应能将比赛现场获得的各种竞赛信息传送到总裁判席、计时记分机房、现场成绩处理机房、电视转播机房、信息显示系统控制机房。
15.4.2 体育建筑计时记分及现场成绩处理系统的设计应符合下列规定:
    1 体育场应在竞赛场地区设置信号井,并应满足现场采集设备、显示设备与系统的连接要求;
    2 对于体育馆,应满足场地记录台与系统的连接要求;
    3 对于游泳馆,应满足发令设备、起跳台设备、终点摄像机与系统的连接要求;
    4 对于网球场,应能满足场地记录台、场地记分牌等与系统的连接要求;
    5 对于其他场馆,应满足现场采集、显示等设备与系统连接的要求。
条文说明
15.4.1 本条规定了计时记分及现场成绩处理系统的功能要求。该系统需根据不同比赛项日的需要,在比赛场地设置计时记分装置及比赛信息显示屏。数据采集设备所采集的比赛环境数据、比赛成绩数据要客观、准确,数据的精度需符合国家及国际各单项体育组织的有关规定。建议数据传输采用国际标准的通信协议进行现场数据的传输,系统传输精度不低于国家和国际单项体育组织的要求。
    条文中的“相关环境参数”是指影响比赛成绩的环境参数,例如径赛项目中的风速、风向,如果风速超过规定值,所破的记录将不予承认。
15.4.2 高等级的体育场信号井和电源井需分开设置。甲级及以上游泳馆计时记分及现场成绩处理系统建议采用固定暗埋管路,乙级及以下游泳馆可采用临时管路连接方式。体育馆和游泳馆的计时记分机房和现场成绩处理机房均要在面向竞赛场地一侧预留孔洞,保证赛时计时记分信号线缆的连接。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读