中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 配电变压器选择


4.2.1 体育工艺负荷以及通信、扩声及广播、电视转播等负荷,不宜与冷冻机等大容量动力负荷共用变压器。对于经常有文艺演出的体育场馆,演出类负荷宜与体育工艺负荷共用一组变压器。
4.2.2 仅在比赛期间使用的大型用电设备、较大容量的冷冻站等,宜单独设置变压器。
4.2.3 室内配变电所应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;户外预装式变电站可选择油浸变压器。当电源电压偏差不能满足要求时,宜采用有载调压变压器。
4.2.4 变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于2000kVA,且不应大于2500kVA。预装式变电站变压器单台容量不宜大于800kVA。
4.2.5配电变压器的赛时负荷率宜符合表4.2.5的规定。
表4.2.5 配电变压器的赛时负荷率
条文说明
4.2.1 体育工艺负荷以及通信、扩声及广播、电视转播等负荷对电压波动比较敏感,因此这类负荷不建议与冷冻机等大容量动力负荷共用变压器。
    文艺演出与体育比赛不会同时进行,因此当经常有文艺演出的体育场馆,演出类负荷可与体育工艺负荷共用一组变压器。
4.2.3 本条不建议选用10kV有载调压变压器,但当电源电压偏差不能满足下列要求时可以采用有载调压变压器。
    1 不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.4.4条、3.4.5条的规定;
    2 由于电源质量达不到要求而导致不符合本规范第3.5节的规定;
    3 不符合《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,第5.0.4条的规定。
4.2.4 本条是根据体育建筑的特点,依据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008做出的规定。
4.2.5 国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013的第3.3.2条规定:“装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电”。特级、甲级体育建筑负荷等级绝大部分为二级及二级以上,当一台变压器停用,另一台变压器可以在强迫风冷情况下带全负荷。北京奥运会的经验也证明了这一点,即要求A级奥运场馆变压器的负荷率不大于60%。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读