中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 电压选择和电能质量


3.5.1 体育建筑的电源电压应符合本规范第3.3.2条的规定。
3.5.2 比赛场地照明灯具端子处的电压偏差允许值应符合下列规定:
    1 特级和甲级体育建筑宜为±2%;
    2 乙级及以下等级的体育建筑应为±5%。
3.5.3 显示屏电源接线端子处的电压偏差允许值应为±10%。
3.5.4 对于场地扩声系统中调音台、功率放大器的交流电源,当电压波动超过设备要求时,应加装自动稳压装置,且稳压装置的功率不应小于使用功率的1.5倍。
条文说明
3.5.2 本条是关于场地照明灯具端子处电压偏差允许值的规定。试验研究表明,灯具端子处电压对光通量有较大的影响,电压偏差过大,场地上照度将大幅度减小,因此作出此规定。
    1 在行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的基础上进行细化,以满足特级、甲级体育建筑的需要。编制组对国家体育场“鸟巢”进行了实测,结果表明,尽管“鸟巢”规模大,场地照明线路长,但最长线路回路最大电乐偏差不到1.5%。因此经过精心设计,可以满足本款的要求。
    2 行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中对照明的总体要求,故要满足。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读