中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 启动受电试验


7.2.1 变电站启动受电应按照经审查批准的启动方案要求执行。
7.2.2 高压输电线路、高压母线受电试验应包括下列内容:
    1 高压空载线路、高压母线充电试验,确认设备绝缘正常;
    2 新建线路、母线等一次路径的同源二次核相,结果应正确。
7.2.3 主变压器启动受电试验应包括下列内容:
    1 变压器空载冲击合闸试验,确认设备绝缘正常;
    2 录取变压器电压、励磁涌流波形;
    3 变压器空载冲击合闸期间,变压器本体及附属仪表检查应正常;
    4 变压器各侧电压回路的二次核相,结果应正确。
7.2.4 配电母线、站用母线受电试验应包括下列内容:
    1 配电母线、站用母线充电试验,确认设备绝缘正常;
    2 配电母线、站用母线一次路径的同源二次核相,结果应正确;
    3 如果配置有配电母线或站用母线电源备自投系统,应进行备自投空载切换试验,备自投系统各项性能指标应满足设计要求。
7.2.5 站用变、站用接地变、电抗器、电容器、配电线路等设备受电试验应包括下列内容:
    1 投运设备充电试验,确认设备绝缘正常;
    2 投运设备冲击合闸期间,设备本体及附属仪表检查应正常;
    3 站用变低压侧一次路径的同源一次核相。
7.2.6 新建线路、母线、变压器等一次路径的同源二次核相,可利用保护、测控、故障录波、网络报文记录分析仪等装置,进行比较分析,验证其正确性。
查找 上节 下节 返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读