中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 智能终端


5.4.1 智能终端应进行自检功能检查,模拟智能终端工作电源中断、通信中断、GOOSE断链、对时异常、控制回路断线等,检查智能终端应告警正确。
5.4.2 智能终端应进行检修品质位检查,模拟智能终端检修压板投退,检查智能终端GOOSE发送报文的数据品质位应正确,接收保护、测控的信息应正确处理。
5.4.3 智能终端应进行跳闸出口动作时间测试,模拟发送跳闸GOOSE报文至智能终端,测量智能终端的跳闸时间不应大于7ms。
5.4.4 智能终端应进行时标精度及分辨率测试,模拟触发开入信号,检查开入时标精度及分辨率不应大于1ms。
5.4.5 智能终端应进行基本功能测试,检验操作回路、信号回路、闭锁回路、监视告警回路、模拟量采集回路功能应正确,具有非电量保护的智能终端还应检验非电量保护功能正确,并校验跳闸时间及跳闸延时应和技术说明书一致。
条文说明
5.4.5 智能终端包括开关智能终端和变压器智能终端,两种智能终端均应检查操作回路、信号回路、闭锁回路、监视告警回路、模拟量采集回路功能的正确性,对于变压器智能终端尚需要具备非电量保护功能,应检验非电量保护功能的正确性,校验跳闸时间及跳闸延时应和技术说明书是否一致。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读