中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 一次设备状态监测单元


5.5.1 一次设备状态监测单元应进行通用功能检查,并应满足下列要求:
    1 检查状态监测智能组件与后台之间的信息通信应正常,断开装置间的通信网络连接,通信中断告警应正确;
    2 检查IED监测数据的自检功能、记录存储功能、系统参数设置修改功能应满足技术协议要求。
5.5.2 变压器类状态监测单元应进行油色谱气体成分测试、油微水测试、铁芯电流测试、局部放电测试、油温传感器测试、油位传感器测试,测试结果应满足技术规范要求。
5.5.3 断路器及GIS类状态监测单元应进行SF6压力监测功能检查、断路器分合闸时间测试、分合闸速度测试、分合闸电流波形检查、储能电机电流测试、刀闸电机电流测试,检测结果应满足技术规范要求。
5.5.4 电容器、电抗器、避雷器、套管、电流互感器等一次设备状态监测单元应进行绝缘监测检查,绝缘监测功能应正确。
条文说明
    一次设备状态监测单元智能变电站内一次设备状态监测单元包括变压器、断路器及GIS和电容器、电抗器、避雷器、套管、互感器类。单体调试应检查各类状态监测装置传感器功能。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读