7.1 启动试运条件


7.1.1 设备启动受电前,除应符合现行行业标准《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T 782的有关规定外,还应符合下列规定:
    1 变电站现场调试已经完成并经现场验收合格;
    2 现场验收检查发现影响启动试运的缺陷应已消除。