中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 PMU装置


5.9.1 PMU装置测试应包括精确度测试、实时记录功能检查和触发启动采样数据记录测试,并应符合现行国家标准《电力系统同步相量测量装置检测规范》GB/T 26862的有关规定。
5.9.2 PMU装置应进行SV异常告警测试,模拟SV输入异常,被测装置应符合下列规定:
    1 模拟SV报文配置异常,告警应正确;
    2 模拟SV输入通信中断或丢帧超时,告警应正确;
    3 模拟SV品质位无效或检修标识不一致,告警应正确。
条文说明
5.9.1 本条明确了PMU装置的精确度测试、实时记录功能检查和触发启动采样数据记录测试应按现行国家标准《电力系统同步相量测量装置检测规范》GB/T 26862的相关规定执行。根据现行国家标准《电力系统同步相量测量装置检测规范》GB/T 26862中检验项目及要求的规定,精确度测试应包括零漂检查、交流电压幅值测量及误差测试、交流电流幅值测量及误差测试、交流电压电流相角误差测试、频率误差测试等内容。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读