中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.17 交换机


5.17.1 交换机应进行基本功能检查,应包括下列检查项目:
    1 工作状况检查,各交换机的工作、告警指示灯应正确显示;
    2 日志记录检查,交换机的端口状态记录、故障告警记录以及其他系统日志记录应正确无误;
    3 交换机端口优先级检查,交换机端口优先级设置应满足设计要求;
    4 端口镜像功能检查,对通信网络上任意交换机设置网络报文记录分析仪所在端口为镜像目的端口,网络上其他端口输入流为镜像源,镜像端口应正常接收到交换机上其他端口数据;
    5 配置保存及导出载入功能检查,对通信网络上任意交换机做好配置后设置保存功能,重启后配置应不变;配置文件应以文件形式备份,备份文件可载入至更换交换机,完成配置替换。
5.17.2 交换机应进行网络风暴抑制功能测试,模拟广播、组播、未知单风暴数据,交换机应正确抑制至设定值。
5.17.3 交换机应进行可靠性检查,应包括下列检查项目:
    1 电源接线检查,交换机电源接线应满足设计要求;
    2 数据流隔离配置检查,检查交换机VLAN和静态/动态组播配置,应与设计一致,数据流应正确隔离,无交叉数据转发;
    3 交换机以太网光接口测试,测试光接口的光功率、接收灵敏度、工作波长应满足技术要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读