中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.10 故障录波装置


5.10.1 故障录波装置测试应包括录波启动、定值检查及装置告警等功能测试,并应符合现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995的有关规定。
5.10.2 故障录波装置应进行GOOSE输入测试,模拟GOOSE输入,被测装置应显示正确。
5.10.3 故障录波装置应进行SV输入测试,模拟SV输入,被测装置应显示正确。
5.10.4 故障录波装置应进行MMS通信检验,建立被测装置与客户端通信,被测装置应能正确上送录波文件。
5.10.5 故障录波装置应检查对时功能正确。

条文说明
5.10.1 本条明确了故障录波装置的录波启动、定值检查及装置告警等功能测试应按现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995的有关规定执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读