中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.10 辅助系统


6.10.1 辅助系统应进行视频监控及安全警卫系统调试,并应符合下列规定:
    1 门禁、红外对射报警、电子围栏报警及警笛、门开关状态、人员进出记录等安全防护系统信息上送及告警功能应正常;
    2 视频监控各通道监视与远方控制功能应正常;
    3 图像存储回放功能应正常;
    4 如视频与监控系统联动,在设备操作时,视频监控的联动功能应正常。
6.10.2 辅助系统应进行火灾报警系统调试,并应符合下列规定:
    1 系统防护区的报警、消防设备动作及防火门等设备状态信息上送应满足设计要求,并上送正确;
    2 火灾报警系统的手动/自动工作状态切换功能应正常;
    3 如火灾报警系统与视频监控系统联动,检查视频系统与火灾报警系统联动应正确。
6.10.3 辅助系统应进行环境监控系统调试,并应符合下列规定:
    1 照明、暖通、给排水、温度、湿度、风力、SF6气体浓度等实时信息及告警信息上送功能应正常;
    2 灯光远方控制功能应正常;
    3 风机、空调、水泵等状态信息上送功能应正常。
查找 上节 下节 返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读