5.20 网络安全隔离装置


5.20.1 网络安全隔离装置应进行运行状态检查,CPU负载、内存负载、端口流量、连接数等运行参数及运行性能应正常。
5.20.2 网络安全隔离装置应进行配置检查,装置应可根据已设定的网络配置进行通信。配置包括规则名称、协议类型、内外网的IP、端口、MAC、虚拟IP、物理接口以及IP-MAC绑定等内容。
5.20.3 网络安全隔离装置应进行安全隔离功能检查,装置应根据已设定的隔离规则进行数据安全隔离,符合配置的数据应通过隔离装置正确传输,不符合配置的数据不应传输。
5.20.4 反向网络安全隔离装置应进行文件传输检查,从外网向内网传输文件,文件传输应正确。
查找 上节 下节 返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020