5.3 合并单元


5.3.1 合并单元测试应包括精确度测试、采样值输出接口性能测试和时钟同步测试,并应符合现行行业标准《合并单元测试规范》DL/T 281的有关规定。
5.3.2 合并单元应进行告警功能测试,模拟电源中断、采样通道中断、对时异常、GOOSE中断等,检查合并单元应告警正确。
5.3.3 合并单元应进行品质位检查,模拟合并单元检修投退、采样异常,检查合并单元的输出数据通道及GOOSE发送报文的数据品质位应正确。
5.3.4 配置电压并列或电压切换功能的合并单元应进行电压并列或电压切换测试,模拟并列条件或切换条件,检查合并单元的并列和切换功能应正确。
5.3.5 对于需要接入母线电压的间隔合并单元应进行级联测试,按设计要求级联母线合并单元与间隔合并单元,检查级联后输出报文的采样值及品质位应正确。
5.3.6 对于继电保护采用直采模式连接的合并单元应进行绝对延时测试,绝对延时时间不应大于2ms。
条文说明
5.3.1 本条明确了合并单元的精确度测试、采样值输出接口性能测试和时钟同步测试应按现行行业标准《合并单元测试规范》DL/T 281执行。根据现行行业标准《合并单元测试规范》DL/T 281中测试内容及方法的规定,精确度测试可根据工程实际配置选择数字量输入合并单元精确度测试或模拟量输入合并单元精确度测试,采样值输出接口性能测试包括采样值报文响应时间测试、完整性测试和采样值报文发送周期测试等几项内容,时间同步测试包括对时误差测试、守时误差测试和对时信号异常情况测试。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020