6.9 时间同步系统


6.9.1 时间同步系统应进行网络结构及双路对时信号切换检查,其结果应满足设计要求。
6.9.2 时间同步系统应进行时钟源自守时、自恢复功能检查,外部时钟信号出现异常及恢复时,站内时钟源应能自守时、自恢复。
6.9.3 时间同步系统应进行时钟源主备切换检查,主备时钟源切换应满足技术协议要求。
6.9.4 时间同步系统应进行需授时设备对时功能检查,需授时设备对时功能应正常,并且精度应满足技术协议要求,对时信号异常时应有相应报警信号。