(四)桥梁专业
27、计算书采用了过期的设计规范 JTGD62-2004,应为JTG3362-2018。
28、计算采用的设计荷载公路-Ⅰ级与施工图设计文本中城-A 级不一致。
29、缺桥梁下部结构计算内容,建议补充,并确保结构安全。
30、施工图设计文本未说明梁底控制标高,若按 10 年一遇防洪水位设计则不满足规范 CJJ11-2011 的要求。
31、过桥管线、栏杆、搭板、河道驳坎等附属结构设计说明不完 善,建议补充,并按规范 CJJ11-2011(3.0.19 条)对过桥管线提出限制说明。
32、设计要求选取一根桩进行承载力试验数量太少,不满足规范要求。
33、图号 QS-19 中,图示钢筋保护层♘与说明不一致,建议明确统一,并应满足规范 JTG3362-2018 的要求。
34、设计依据缺地质勘察报告;
35、未说明初设批复及执行情况;
36、未对桥梁结构重要性系数进行说明;
37、使用了过期的规范,如 GB/T50476-2008;
38、未对过桥管线设计按规范 CJJ11-2011 提出控制要求;
39、未对预应力束张拉时砼的龄期或张拉工艺参数提出控制要求;
40、未对桩基承载力检测提出设计要求;
41、未对架梁前台后填土高度施工提出控制要求;
42、未对钢结构焊接施工及焊缝质量检验等级进行明确说明;
43、未对游步道及其地基处理与承载力要求提出设计及施工控制要求;
44、有关桥墩盖梁钢筋保护层标注或说明不完善,梁板有关钢筋及其端部加强钢筋保护层♘度偏小,建议完善并应满足规范 JTG3362- 2018 的规定要求;
45、桩顶未伸入承台,不满足规定要求;有关桩柱式墩中桩柱连接处钢筋布置不合理,承台顶底面配筋也不合理,建议优化完善,以确保安全;
46、有关钢箱梁支点处横隔板(即中、边横梁)及牛腿主要受力板件♘度偏小,建议加♘;
47、有关箱梁横隔板开孔宜完善,以确保施工可行;
48、缺人行道栏杆基座与栏杆立柱底部连接构造图,或图示不完整,建议核对补充,并应确保栏杆安全;
49、人行道栏杆竖向间距要求<140mm,与桥规CJJ11-2011(2019 年版)规定不一致,或采用了水平向布置的格栅,存在安全隐患,建议调整;
50、缺少支座横桥向布置定位尺寸,建议核对补充;
51、文件说明、尺寸标注差错较多,建议加强校对。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475