目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(二)道路专业
9、报告中有些规范不是现行有效版本,规范未及时更新,如《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)已经废止。
10、设计说明中应包括上一阶段设计批复执行情况的回复,不符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 版)》。
11、《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)第 3.1.2 条文:三面坡缘石坡道正面和侧面的坡度不应大于 1:12。交叉口三面坡斜度L=120cm,不满足要求。
12、《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)第 3.2.3 条文:人行道砖厚度 5.5cm,盲道板含凸点♘ 5.5cm,凸点实际上没有起到提示作用,建议设计盲道板不含凸起♘ 5.5cm,外加 0.4cm 的凸起才满足规范要求。
13、《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)第 3.2.2 条文:行进盲道宜在距树池边缘 250mm~500mm 处设置。
14、垫层级配碎石缺少验收弯沉指标,不满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)的验收规定。
15、报告中有些规范不是现行有效版本,规范未及时更新,如《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)已废止,须更新规范版本。
16、《城市道路工程设计规范(2016 年版)》(CJJ37-2012)第 3.5.2条:次干路路面结构设计年限为 15 年。
17、《城市道路工程设计规范(2016 年版)》(CJJ37-2012)第 6.2.6 条:当圆曲线半径小于或等于 250m 时,应在圆曲线内侧加宽。
18、设计深度不足,道路平面设计起点(规划边界处)与现状铁路交叉,需明确道路工程与铁路的衔接关系,以利安全。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475