(八)人防设计
52、人防总图中应补充出入口防倒塌范围、竖井位置、防爆波电缆井等人防设施。
53、每个防护单元临战封堵不得超过 2 个。
54、汽车坡道出口处需要设防倒塌棚架时,缺少应有的详图。
55、人防固定电站无直通地面的机组运输出入口时,应设吊装孔
56、汽车坡道出口上部有建筑时,不是室外出入口,不能作战时主 要出入口。
57、人防防护单元进风口部进风井、人防电站的进风、排烟井应有 防倒塌和防堵措施。
58、人防防护单元的掩蔽人数计算偏小,人防各口部疏散宽度不应 大于楼梯间梯段净宽,若需战时拆除楼梯间门时应在图中明确。
