目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(七)节能和绿色建筑
28、部分设计图纸的节能和绿色设计专篇未明确电梯的节能控制 措施、未明确水泵风机等电动机的能效标准。选用光源、整流器的能效应说明满足节能评价值要求。
29、地下室汽车库设置 CO 监测装置与排风设施联动的节能措施未在相应的电气图纸上体现。
30、绿建专篇中的光源、镇流器、水泵风机和变压器的能耗标准采用限定值,不满足绿建二星自评分表第 5.2.12 条的得分要求。
31、项目有太阳能光伏设计要求,在屋顶有 320m²的太阳能光伏板,设计单位提供的电气设计说明图纸中已表达为由业主委托专业单位设计,本次检查发现没有设计图纸,节能评估和绿色建筑设计要求的可再生能源这一措施未落实到位。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475