(五)防雷接地
17、接地系统采用 TN-C-S 和 TN-S 系统,浪涌保护器极数的选择应按规范 GB50057-2010 附录 J 的要求分别选择 3P 和 4P。
18、屋面防雷设计中部分防雷网格大于 10m*10m 或 12m*8m,与设计说明中的二类防雷类别矛盾。
19、室外快充配电箱应选用符合 I 类分类试验标准的电涌保护器。
20、项目采用 TN-C-S 系统,而等电位大样图为 TN-S 系统,应修改并协调一致。
21、防雷说明中有“避雷带”、“避雷针”等术语,不满足规范GB50057-2010 第 2.0.8 条。
22、人员密集场所防雷设防类别有误,按提供的预计雷击次数应 为二类防雷建筑。
