目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(二)空调通风
29、幼儿园采用预留分体空调方式时,应明确新风量的设计参数,同时设置保证室内各场所最小新风量的装置。
30、消控室为无窗房间时应设置新风措施。
31、地下空间人员经常停留场所需设置机械排风以实现空气平衡,确保新风供给。
32、吊装空调及通风设备设置重力大于 1.8KN,不应设于人员活动区和疏散通道上方。
33、空调供回水总管间压差旁通管应合理计算确定口径。
34、冷凝水管穿越变形缝应采取软接措施。
35、消防泵房、生活水泵房、变配电房、弱电机房等设备用房应设置通风措施。
36、地下室变配电房在说明中应明确通风设计指标,设有气体灭火系统时,应相应设计气体灭火后事故排风系统。变配电房事故通风控制装置应在房间内、外分别标出。
37、公共卫生间内应设置排风措施。
38、 接同一风井的各路排风管上应设止回阀。
39、进、排风管井上的进、排风口应合理设置,避免相互间气流短路。
40、厨房事故排风机应注明采用防爆型。
41、公共厨房油烟净化处理应注明具体要求。
42、消声器型式,有效消声长度应注明具体规格。
43、非机动车库、垃圾房、各设备用房的平时通风系统上应有消声措施,平时使用风机风管接至进排风百叶的,要有消声措施以减少风机噪音对室外影响。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475