目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(一) 通用性意见
1、设计依据中缺少主管部门批复文件及文号等内容,设计说明中选用依据部分规范与工程性质不符。
2、施工图设计图纸深度不足,尺寸标准不统一,部分图纸无专业会签及出图日期,个别项目存在少量图纸缺少施工图出图盖章,各专业图纸缺少会签,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016) 中施工图设计的要求。
3、建筑平面图应明确建筑使用功能,如“配套用房、辅助用房”等需要明确使用功能,以复核是否满足相应的规范要求。
4、施工图材料中有出现“加气混凝土砌块”为禁止类产品,应为“蒸压加气混凝土砌块”。
5、说明中应对住宅的隔声,降噪,室内污染物控制标准的明确。
6、上人屋面刚性保护层采用配筋砼的♘度不足,应≥50厚。
7、室内公共卫生间的服务半径不满足同类型建筑的使用要求,不宜超过 50 米,不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第 6、6、1、1 条。
8、个别项目部分规范版本没有及时更新。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475