目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(六)安全防护设计
40、种植屋面高出屋面面层 500mm,女儿墙高度仅为 1500mm,净高不满足规范要求。
41、幼儿园个别铝板基座外凸出处线脚,存在儿童攀爬的安全隐患。
42、汽车坡道靠近儿童活动场地处缺少防护措施。
43、缺少自行车坡道出入口上方的防坠落措施。
44、屋顶烟气道顶部形成可踏面,此处栏杆防护高度仅为 0.9 米,不符合《住宅设计规范》GB50096-2011 6.1.3 上人屋面栏杆不应低于1.1 米。
45、楼梯详图中未注明栏杆的高度,栏杆水平段离地面 0.1 米的高度范围内不宜留空。
46、住宅设备平台、室外空调机位应考虑日常维护、检修。
47、地下车库电梯厅的门直接开向行车道,存在安全隐患。
- 上一节:(五)绿建与节能设计
- 下一节:(七)建筑构造与防水设计
目录导航
- 前言
- 一.勘察专业
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475