目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
(二)总图设计
9、总图应说明周边地块建筑的性质,标注与本项目的建筑间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018 版)的防火间距要求。
10、缺出入口与内部道路的消防车道转弯半径,缺单元入口、汽车坡道与内部消防车道的衔接道路及转弯半径。
11、总图周边道路的路名及道路标高未明确,与市政道路车行连接口未设置减速带,个别图纸未明确用地线,建筑退让线,地下室轮廓线等相关指标。
12、消防登高场地尺寸不详细,与建筑外墙定位尺寸未标注。
13、总图地上车位数量图纸与指标不一致,总图各项指标与建筑设计说明指标不一致。
14、基地内机动车出入口应设置减速装置,车行出入口至城市道路红线交叉口不足 70 米。
- (一)勘察单位、注册人员市场行为
- (二)勘察单位质量行为
- 二.建筑专业
- (一) 通用性意见
- (二)总图设计
- (三)消防设计
- (四) 无障碍设计
- (五)绿建与节能设计
- (六)安全防护设计
- (七)建筑构造与防水设计
- (八)人防设计
- 三.结构专业
- (一)计算书
- (二)施工图
- (三) 其它
- 四.电气专业
- (一)政策性部分
- (二)供电、配电
- (三)照明
- (四)消防电气
- (五)防雷接地
- (六)人防
- (七)节能和绿色建筑
- (八)其他
- 五.给排水专业
- (一)施工图设计说明
- (二)总图
- (三)给水
- (四)排水
- (五)雨水及海绵城市设计
- (六)消防
- (七)节能环保
- (八)人防
- 六.暖通专业
- (一)消防
- (二)空调通风
- (三)绿建与节能
- (四)人防
- (五)其他
- 七.市政专业
- (一)政策性部分
- (二)道路专业
- (三)排水专业
- (四)桥梁专业
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475