(四)消防电气
7、可燃报警系统应在保护区按规范 GB50116-2013 第 8.1.5 条设置声光报警器,部分项目缺少可燃气体报警系统图;
8、疏散方向标志灯的间距应按规范 GB51309-2018 第 3.2.9 条第 2 点第 2 款要求确定。
9 、 消控室缺少疏散照明和疏散指示标志灯, 不满足规范GB51309-2018 第 3.8.1 条。
10、老年人照料设施的疏散照明照度不应低于10.0lx。
11、变电所缺少消防电话,不满足规范 GB50116-2013 第 6.7.4条。
12、屋顶消防水箱应按规范 GB50116-2013 第 3.4.2 条要求将液位信号送至消控室。
13 、底层层商店出口门上缺疏散指示标志灯, 不满足规范GB50016-2014(2018 年版)第 10.3.5 条第一款要求。
14、建筑首层的安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端应 按规范 GB51309-2018 第 3.2.5 条设置应急照明。
15、中庭上空超过 12 米的区域,不应采用烟感作探测器。
16 、楼梯间缺少楼层标志灯,不满足规范 GB51309-2018 第3.2.10 条。
