6.60 循环加载试验


    将支架组件按照使用状态和额定扭矩组合安装在专用试验装置上,支架安装间距为最大间距,试件距吊顶高度为最大安装高度。
    组件承受荷载能力不大于2.25kN的单套支吊架组件,测试时施加的初始荷载应为2.25kN;组件承受荷载能力大于2.25kN的单套支吊架组件,测试时施加的初始荷载应为9kN。
    初始荷载加载后进行55次循环加载试验,前15次应按固定幅值循环加载,其后每次循环加载的力值幅值都是前次循环加载幅值的(15/14)1/2倍,测量过程中的加载频率为0.1Hz,直至完成55次循环加载后,检查试样。
 