6.54 信号反馈装置动作试验


6.54.1 将信号反馈装置安装在试验装置上,接通气压源,连好动作指示灯。缓慢升压至信号反馈装置动作,记录压力值,检查信号反馈装置动作后能否自锁,是否出现自动复位现象。反复测试5次,取其平均值动作压力试验值。
6.54.2 调整供气压力使其大于或等于信号反馈装置动作压力,重复动作试验100次,检查试件动作状况。
 