中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 耐电压性能试验


6.8.1 试验设备
    耐电压试验装置应满足下列要求。
    a)试验电压:电压为0V~1250 V(有效值)连续可调,频率为50Hz。
    b)升、降压速率:100V/s~500 V/s。
    c)计时:60s±5s。
    d)击穿报警预置电流:20mA。
6.8.2 试验程序
    将试样的接地保护元件拆除。用耐电压试验装置以100V/s~500V/s的升压速率,分别对试样的下列部位施加试验电压,持续60s±5s,再以100V/s~500V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电:
    a)被测试件的额定工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间,试验电压为1500 V/50 Hz;
    b)被测试件的额定工作电压小于或等于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源),试验电压为500 V/50 Hz。
    试验期间观察试件情况并记录。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读