中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.15 瓶组充装密度和充装压力试验


    将瓶组置于20℃±5℃的环境中24h以上,用精度不低于1.6级的压力测量装置检测瓶组内压力并记录测试时环境温度。将瓶组置于称重装置上,记录瓶组初始质量m0,放空瓶组内充装介质,再次称重瓶组质量记为m1。观察容器或气瓶钢印记录容器容积V,瓶组充装密度按公式(1)进行计算。

 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读