中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 盐雾腐蚀试验


6.5.1 试验条件参数
    试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行,试验条件满足下列要求。
    a)试验温度:35℃±2℃
    b)氯化钠溶液质量浓度:20%。
    c)喷雾方式:连续喷雾。
    d)盐雾沉降速率(在80c㎡水平面积接收的盐溶液量):1mL/h±0.5mL/h。
6.5.2 盐溶液配制
    盐溶液的配制按GB/T 25208-2010中11.4的规定。
6.5.3 试件预处理
    清除被测试件表面油渍,封堵阀类部件的进出口,以防止试验盐雾进入试件内腔。
6.5.4 试验程序
    试件按正常工作位置悬挂在试验箱工作室中间部位,让盐雾自然沉降到试件表面,试件表面不应受到盐雾的直接喷射,试件间不应互相接触,试件上的液滴不应滴落在其他试件上。启动试验箱,箱内温度达到试验温度后开始喷雾,当温度达到恒定开始计算持续时间,试验周期10d。试验结束后,将试件用不高于40℃的清水清洗,去除试件表面残留的盐雾溶液,之后将试件置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查并记录试件的腐蚀情况。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读