中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.59 承载能力试验


6.59.1 抗震连接构件
    按照实际受力方式施加荷载,荷载为表8规定的试验荷载,试验加载速率应保证试件拉伸变形速率不超过12.7mm/min,达到试验荷载时保持1min,检查抗震连接构件的变形情况。
6.59.2 管道连接构件
    构件应锚固于槽钢构件背部,荷载为表8规定的试验荷载,分别在X、Y、Z三个方向上施加荷载,试验加载速率应保证试件拉伸变形速率不超过12.7mm/min,达到试验荷载时保持1min,检查管道连接构件裂纹和变形情况。
6.59.3 支吊架组件
    试验在具备拉伸、压缩功能的材料试验机上进行,试验机的拉伸速率应满足试件产生不小于1.27mm/min的拉伸变形。
    将试件按使用状态安装在试验台(架)上,工作状态需预加荷载的试件按表8给出的数值在实际承载方向上加载预荷载。选取适宜的加载速率,启动试验机加载至0.5倍表8规定的试验荷载,保持1min,记录试件变形量。继续加载至规定试验荷载,保持1min,检查试件状况。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读