6.29 称重装置报警功能试验


6.29.1 试验条件
    试验空间内环境光线应在100lx~500lx范围内,环境噪声应不大于30dB(A)。
6.29.2 试验程序
    在称重装置上逐步放置配重物,使配重物质量与充装设计灭火剂量的灭火剂瓶组质量相等,缓慢减少配重物质量直至称重装置报警,记录配重物质量减少数值。
    在距离称重装置3m远处观察报警灯光;在额定电压下,距离1m远处的使用声级计测量报警声压级。
 