6.6 应力腐蚀试验


6.6.1 应力腐蚀试验方法选择
    部件材质中含锌量超过15%的铜合金应进行6.6.2的氨应力腐蚀试验。
    部件材质为奥氏体不锈钢的应进行6.6.3的沸腾氯化镁中应力腐蚀试验。
6.6.2 氨应力腐蚀试验
6.6.2.1 试验设备
    氨应力腐蚀试验设备符合GB/T 25208-2010中12.2的规定。
6.6.2.2 试验条件参数
    试验条件满足下列要求。
    a)试验设备内应为氨水(氨水密度为0.90g/cm³)自然挥发形成的潮湿氨气与空气的混合气体。
    b)氨水体积与试验箱工作室体积之比:1:100。
    c)试验温度:34℃±2℃。
6.6.2.3 试件预处理
    将试件入口端充满去离子水,用非活性材料(如塑料)将其密封,以防止氨气进入试件内部。试件表面不应有任何非永久性保护层。如必须有保护层,应对试件进行除油污处理。试件应按生产者规定的螺纹连接力矩和法兰连接力矩进行安装,模拟一个安装的负载。
6.6.2.4 试验程序
    试件按正常工作位置悬挂在试验设备工作室的中间部位,试件之间不应互相接触。工作室温度达到试验温度并保持恒定后开始计算持续时间,试验周期10d。试验结束后,试件用不高于40℃的清水清洗并自然风干,干燥时间至少2d,干燥后检查并记录试件腐蚀情况。
6.6.3 沸腾氯化镁中应力腐蚀试验
6.6.3.1 试验设备
    氯化镁应力腐蚀试验装置符合GB/T 25208-2010中13.2的规定。
6.6.3.2 试验条件参数
    试验温度(沸腾氯化镁溶液温度)为150℃±2℃。
6.6.3.3 试验溶液
    试验溶液用GB/T 672中规定的分析纯氯化镁加蒸馏水或去离子水配制,所使用的氯化镁20%水溶液的pH在常温下应在3~7的范围内,加热并调整其沸点150℃±2℃,质量浓度约为42%。
6.6.3.4 试件预处理
    被测试件表面应进行油渍清除处理,清洗时不应使用磨料或腐蚀性溶剂。
6.6.3.5 试验程序
    将试件放入氯化镁应力腐蚀试验装置,加入试验溶液使其没过试件,开启试验装置,待试验溶液加热至150℃±2℃时开始计算持续时间,试验周期为500h。
    试验结束后,取出试件用去离子水冲洗并自然风干,干燥时间至少2d,干燥后检查并记录试件腐蚀情况。