6.24 最大最小工作压力下动作试验


6.24.1 试验要求
    试验装置、气源与6.23.1.1相同。
6.24.2 试验程序
    将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,使被试阀门处于正常工作状态,由气源给专用试验容器充压至瓶组最小工作压力的50%,启动驱动装置使阀门动作,检查试件并记录。
    试验次数为10次,对于利用气动驱动装置开启的容器阀应分别在最大和最小驱动气体压力下各进行5次试验,对于利用电磁/电动驱动装置开启的容器阀应分别在额定工作电压110%和85%的条件下各进行5次试验。
    最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍瓶组最大工作压力。
 