6.38 液位测量装置报警功能试验


6.38.1 试验条件
    试验空间内环境光线应在100lx~500lx范围内,环境噪声应不大于30dB(A)。
6.38.2 试验程序
    将液位测量装置与模拟容器相连,液位测量装置的输出端与报警器连接,将容器内液位充至正常水平后,缓慢泄放容器内液体至报警器报警,记录此时的液位值,将泄放的液体量换算成对应的灭火剂质量。
    在距离液位测量装置3m处观察报警灯光;在额定电压下,距离液位测量装置1m处使用声级计测量报警声压级。
 