17.3 质量控制


17.3.1  主控项目应符合下列规定:

       1  电气装置应安装牢固、整齐、标识明确、内外清洁;

       2  机房内的地面、活动地板的防静电施工应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第23.2节的要求;

       3  电源线、信号线入口处的浪涌保护器安装位置正确、牢固;

       4  接地线和等电位连接带连接正确,安装牢固。接地电阻应符合本规范第16.4.1的规定。

17.3.2  一般项目应符合下列规定:

       1  吊顶内电气装置应安装在便于维修处;

       2  配电装置应有明显标志,并应注明容量、电压、频率等;

       3  落地式电气装置的底座与楼地面应安装牢固;

       4  电源线、信号线应分别铺设,并应排列整齐,捆扎固定,长度应留有余量;

       5  成排安装的灯具应平直、整齐。
 