10.4 系统调试


10.4.1  调试准备应符合下列规定:

       1  系统调试前,应制定调试方案、测试计划,并应经会审批准;

       2  设备规格、安装应符合设计要求,安装应稳固,外壳不应损伤;

       3  采用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间,线芯与地线间的绝缘电阻不应小于1MΩ;

       4  设备及线缆应标识齐全、准确,并应符合设计要求和本规范第5章的规定;

       5  机柜、控制箱、支架、设备及需要接地的屏蔽线缆和同轴电缆应良好接地;

       6  各系统供配电的电压与功率应符合设计要求。

10.4.2  信息设施系统的调试应符合下列规定:

       1  各系统内的设备应能对系统软件指令作出及时响应;

       2  系统调试中,应及时记录并检查软件的工作状态和运行日志,并应能修改错误;

       3  系统调试中,应及时记录并检查系统设备对系统软件指令的响应状态,并应能修改错误;

       4  应先进行功能测试,方可进行性能测试;

       5  调试过程中出现运行错误、系统功能或性能不能满足设计要求时,应填写系统调试问题报告表,并应及时进行处理、填写处理记录。

10.4.3  电话交换系统的调试和测试应符合下列规定:    

       1  逐级对设备进行加电,设备通电后,检查所有机架为设备供电的输出电压应符合设计要求;

       2  电话交换系统自检正常、时钟同步、时钟等级和性能参数应符合设计要求;

       3  安装电话交换机服务系统、联机计费系统、交换集中监控系统的调试应达到系统无故障,并应提供相应的测试报告。

10.4.4  通信接入系统的调试和测试应符合下列规定:

       1  逐级对设备进行加电,设备通电后,检查所有机架为设备供电的输出电压应符合设计要求;

       2  系统的安装环境、设备安装应符合设计要求。

10.4.5  时钟系统的调试和测试应符合下列规定:

       1  配置服务器、计算机的软件系统的参数、处理功能、通信功能应达到设计要求;

       2  应对出现故障的设备、软件进行修复或更换;

       3  应通过监控计算机对系统中的母钟、子钟、时间服务器进行配置管理、性能管理、故障管理;

       4  应通过监控计算机对子钟进行时间调整、追时、停止等功能调试,并应达到对全部时钟的网络连接与控制;

       5  应调试母钟与时标信号接收器的同步、母钟对子钟同步,并应达到全部时钟与GPS同步;

       6  应调试双母钟系统的主备切换功能、自动恢复功能;

       7  应对所有设备进行不间断的功能、性能连续试验,并应符合下列规定:

        1)试验期间,不得出现时钟系统性或可靠性故障,计时应准确;否则,应修复或更换后重新开始试验;

        2)应记录试验过程、修复措施与试验结果。

       8  试验成功后,应进行与其他系统接口功能测试和联调测试,并应符合下列规定;

        1)时钟系统应与其他系统接口正确;

        2)时钟系统应按设计要求向其他子系统提供基准时间。

10.4.6  信息导引及发布系统的调试和测试应符合下列规定:

       1  配置服务器、监控计算机的软件系统参数、处理功能、通信功能应达到设计要求;

       2  对系统的显示设备进行单机调试,使各显示屏应达到正确的亮度、色彩显示;

       3  加载文字内容、图像内容,调试、检测各终端机应正确显示发布的内容;

       4  调试、检测软件系统的各功能,应达到符合设计要求;

       5  测试终端机的音、视频播出质量,应达到全部合格;

       6  系统调试后,应进行24h不间断的功能、性能连续试验,并应符合下列规定:

        1)试验期间,不得出现系统性或可靠性故障,显示屏不应出现盲点;否则,应修复或更换后重新开始24h试验;

        2)应记录试验过程、修复措施与试验结果。

10.4.7  呼叫对讲系统的调试和测试应符合下列规定:

       1  配置服务器、计算机、呼叫对讲主机的软件系统参数、处理功能、通信功能应达到设计要求;

       2  对各设备进行调试,应达到正确的使用状态;

       3  对系统的各终端应进行编码并在该软件系统中记录其位置;

       4  逐个、双向调试呼叫对讲主机与呼叫对讲终端机响应状态,应达到响应正确,信号灯闪亮应正确明晰;

       5  调试、测试系统的显示功能,各显示屏显示的信息应准确、明晰;

       6  调试、测试系统终端的图像、语音,应使失真达到设计要求;

       7  调试、测试系统门禁的开启功能,应使门禁正确响应开启请求;

       8  调测与测试中,如应用软件系统出现错误,应检查、修改软件并重新开始配置与调试;

       9  系统调试后,应进行24h不间断的功能、性能连续试验,并应符合下列规定:

        1)试验期间,如果出现系统性或可靠性故障,应修复或更换后重新开始24h试验;

        2)应记录试验过程、修复措施与试验结果。

10.4.8  验售票系统的调试和测试应符合下列规定:

       1  配置服务器、监控计算机、售票机、读卡验票机的软件系统参数,处理功能、通信功能应达到设计要求;

       2  调试、检测软件系统的各项功能,应符合设计要求;

       3  调试读卡验票机的灵敏度,应准确的识别卡票的信息,并应回写正确;

       4  验票系统应正确记录各读卡验票机上传的读卡与记账信息;

       5  调试与测试中,如应用软件系统出现错误,应检查、修改软件并重新开始配置与调试;

       6  系统调试后,应进行24h不间断的功能、性能连续试验,并应符合下列要求:

        1)试验期间,如果出现系统性或可靠性故障,应修复或更换后重新开始24h试验;

        2)应记录试验过程、修复措施与试验结果;

       7  应测试读卡机在读取开/关闸门、提示、记忆、统计、打印等不同类型的卡的判别与处理功能。

10.4.9  各系统在调试和测试完成后,应进行试运行,并应整理系统设备检验、安装、调试过程的有关资料及试运行情况的记录。
 