10.3 质量控制


10.3.1  主控项目应符合下列规定:

       1  电话交换系统和通信接入系统的检测阶段、检测内容、检测方法及性能指标要求应符合现行行业标准《程控电话交换设备安装工程验收规范》YD 5077等国家现行标准的要求;

       2  通信系统连接公用通信网信道的传输率、信号方式、物理接口和接口协议应符合设计要求;

       3  时钟系统的时间信息设备、母钟、子钟时间控制必须准确、同步;

       4  多媒体显示屏安装必须牢固。供电和通信传输系统必须连接可靠,确保应用要求;

       5  呼叫对讲系统应对呼叫响应及时、正确,且图像、语音清晰;

       6  售验票系统数据库管理系统的售票数据的统计和检票数据的统计应准确;

       7  售验票系统的自动通道闸机必须响应正确、运行可靠。

10.3.2  一般项目应符合下列规定:

       1  设备、线缆标识应清晰、明确;

       2  电话交换系统安装各种业务板及业务板电缆,信号线和电源应分别引入;

       3  各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固;

       4  馈线连接头应牢固安装,接触应良好,并应采取防雨、防腐措施。
 